В нашей документации описана настройка светодиодной версии прибора с помощью кабеля и компьютера. Т.к. сейчас компьютеры с СОМ портом стали редкостью, то многие пользователи испытывают с этим проблемы. Также есть проблемы и с софтом со стороны РС. В современных версиях Виндовс нет Гипертерминала.
Описываю альтернативный современный способ подключения.
Для начала нужно купить платку адаптера USB-TTL UART. Я рекомендую платки на CP2102. Они есть на том же Алиэкспрессе и стоят недорого. Распайка кабеля такая: RX на плате К-5 соединяем с TX на адаптере, ТХ К-5 с RX адаптера и GND c GND. Остальные контакты не паяем. Потом здесь нужно скачать драйвер под свою систему
https://www.silabs.com/products/develop ... cp-driversПосле установки драйвера и подключения адаптера в USB слот компьютера нужно зайти в Диспетчер устройств и посмотреть с каким номером у нас появился виртуальный СОМ порт. Обычно это бывает СОМ1 или СОМ3.
Теперь здесь
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgt ... atest.html скачиваем последнюю версию терминальной программы Putty под свою систему. Кроме Виндовсов там есть и Юниксы.
Запускаем Putty. Первым делом идем в настройки Window->Translation и устанавливаем кодировку Win1251 (Cyrillic). Далее возвращаемся в Session и выбираем Connection type = Serial. В строку Serial line вписываем наш СОМ порт, например СОМ1. В строку Speed вписываем 19200. Теперь ставим указатель мыши на Default Settings и жмем Save. Это позволит запомнить настройки и не вводить их снова при повторных запусках. Теперь нажимаем Open и попадаем в окно терминала. Далее действуем как описано ранее в нашей документации.